При выполнении работ необходимо проверить и обратить ОСОБОЕ внимание на следущих вопросах: 1) При подключении раэъемов РП-10\11 от пультов к блоку КМТРК необходимо проверить,что они запитаны от одной фазы и между цепями ( КЛ, МП, ~220В фаза) в розетках разъемов отсутствует межфазное напряжение~380 В. Питание UPS, ПЭВМ, БС, Уровнемеров, Отсчетных. Устройств в ТРК,и КАТУШКА Магн. Пускателя насоса д.б. СТРОГО от одной фазы сети. ПЭВМ и UPS д. б.включен в "Сеть" в Евророзетку и только в Евророзетку с с заземленым лепестком. Необходимо запитать Отсчетное Устройство в ТРК от источника UPS и от той же фазы что и Пэвм и КМТРК. Это необходимо ОБЕСПЕЧИТЬ и проверить. ПЭВМ устроен так что при отсутствии заземления в евророзетке на корпусе ПЭВМ присутствует переменное напряжение ~110 В через конденсаторы фильтра помех в БП. В ПЭВМ корпус соединен с цепью 0В (-5в) и эти ~110в идут через кабели RS232 на другие приборы: СИУ ,БС, ККМ, Ридеры (или наоборот от них, если они не заземлены).В результате "слабое звено" - выгорает или повреждается. Появляются токи утечки, которые искажают форму сигнала и нарушается обмен данными с устройствами. В результате повторных запросов с устройством обмен данными может вытягиваться до "приемлемого уровня", но это временная защита. Придется менять ИМС интерфейса RS232 (МАХ232А)в Блоке Связи И\ИЛИ мультикарту в ПЭВМ. 2) Бывает проблема отсутствия счетных импульсов из-за неправильной стыковки. Схема Счетных входов построена с диагностикой работы счетных входов с помощью светодиодов на плате КМТРК. Если штыри в КМТРК ХТ7..ХТ14 в положении 1-2 ,то вытекающий ток (при замыкании сигнала на цепь "0В") по цепи Б3-Б5 должен 12...18 Ма и загорается светодиод. Также и по входам пистолетов - цепь Б4-Б5. В ПДУ ТОПАЗ-103 счетные импульсы могут идти отрицательными или положительными импульсами это устанавливается с помощью джамперов в плате ПДУ. Простое решение это перекинуть провод в клемной коробке ТРК с контакта 5 на контакт 7 . Это значит цепь «Литр\Имп, конт 3Б в КМТРК (см рис1.9 стр16 Рук по Экспл)» подключить прямо к датчику расхода. Если нет датчика расхода в ТРК , то надо для ТРК НАРА с выходом счетных импульсов по схеме с «ВЫХ ОК» и «U ВЫХ» сделать такое переключение в клеммной коробке ТРК: - отсоединить перемычку с цепью «ВЫХ ОК» от 0В, а контакт с сигналом «U ВЫХ» соединить перемычкой с ОВ. - подать сигнал Литр\Имп с КМТРК на цепь «ВЫХ ОК». Для ТРК НАРА-27 надо сделать по схеме Рис 1.6 стр 13. 3) Для исключения переливов\недоливов необходимо исключить расхождения показаний на ТРК и Пэвм, для этого есть джампер ХТ15 на плате КМТРК. Джампер на плате ХТ15 - меняет фазу счета по фронту или спаду счетного сигнала. Необходимо установить или снять джампер чтобы счет в ПЭВМ был СТРОГО синхронно со счетом в ТРК. Кроме того переливы могут возникать из-за плохой работы клапана снижения расхода,его засорения и замедления срабатывания. Некоторые мастера вообще отключают клапан. При этом надо обеспечить останов мотора на 75% области счетного диска, не в зоне 25% просвета. 4) Ложные счетные импульсы могут проходить в ПЭВМ при неправильно сделанной на АЗС параллельной прокладке силовых и сигнальных кабелей от ТРК в одной трубе. Они возникают при включении или выключении электродвигателей насосов в ТРК от 3-х фазных пускателей расположенных в электрощитовой. Для исключения этого необходимо изучить Рук. по Эксплуатации раздел 2.3 "Подготовка к использованию" и выполнить рекомендации по применению на стр.20-21. Эти рекомендации необходимо выполнить для защиты сигнала СЧЕТНЫЙ вход. Резисторы и конденсаторы ( RC цепочки) для устранения помех от контакторов входят в комплект поставки ПТК АЗС. 5) При сбоях связи ПЭВМ - КМТРК надо проверить Электрические параметры COM портов RS232 в КМТРК и Пэвм DB9 вилка : - напряжение 3 - 5 конт.= - 9в ( 5конт. общ = 0в) - ток между 2 - 3 конт.= 1.8 ма( 3 конт. минус) - только в БС ток между 1 - 2 конт.= 0.9 ма ( 1 конт. плюс.При этом должен загораться зеленый светодиод RX для данного порта. 6) ВНИМАНИЕ на разьеме подключения ТРК присутствуют цепи ~220в и =12в. Проверить правильность работы КМТРК можно в режиме "ТЕСТ" согласно описания в Рук. по Экспл.на стр.стр 9 раздел 1.5.2. Также пользуясь рис 1.5 можно проверить: -ток входа по цепи Счетн.вх. Надо замкнуть контакты Б5-Б3 через милиамперы тестором = ток равен 10...15 Ма. Загорается Желтый светодиод замыкаемого какнала. -ток входа по цепи PS. Надо замкнуть контакты Б5-Б4 через милиамперы тестором = ток равен 10...15 Ма. Загорается зеленый светодиод замыкаемого какнала. - проверить ток выхода цепи PK - пуск колонки. Замкнуть через резистор 100 ом конт. Б5-Б2 при включении канала в тестах - ток выхода д.б. 100ма. Есть рекомендации общего характера, которые разработчик проекта автоматизации может соблюдать по своему усмотрению для каждого отдельного случая, в зависимости от места установки, типа ТРК, качества питающей сети, заземления, длин кабелей, опыта эксплуатации оборудования т.п. Часто некоторые решения, например, как выбор точки заземления оборудования, кабелей влияющие на устойчивость к электромагнитным помехам определяются опытным путем. Чтобы решить проблему, нужно что-то пробовать в части рекомендаций по заземлению, питанию. Посмотрел схему и вот что надо сделать (Как говорил): 1 Снять перемычку Х2 между конт 5-10 2 Поставить эту Перемычку на Х1\1 - Х2\6. 3 Провод цепи "4" снять с 6 ого конт и переключить на 5тый (Это счетные имп пойдут на КМТРК. В КМТРК счетные мип идут на кот 3Б и 6А одновременно, там перемычка) на работу индикации в ТРК ЭТО НИ КАК не влияет. Это выходная цепь Счетных импульсов. Так все должно работать. Сам проверял на ТРК.